1、桩的种类(直径)不宜过多,无论是预制桩还是钻孔桩,否则给施工和设计都带来很大的麻烦。相对来讲,钻孔桩可以种类多些,预制桩不宜超过两种。

2、当同直径的桩,桩长不同时,单桩承载力宜取值一样,这样便于施工和设计。

3、对于有地下室的房屋,使用预制桩应特别小心,很容易造成桩倾斜、断桩,因此,图纸上应注明:

①应均匀分层开挖,严禁一步开挖到位,严禁临近堆土。

②在坑中、坑外应打水泥搅拌桩进行处理。

4、地下室因建筑、水、电而部分下降时,可以和他们协商,承台、地梁能否突出来,这样可以减少承台的种类及降低造价。

5、管桩不宜抗拔,若非用不可,应认真计算抗拔力,尽量由一、二节桩承担,第一节桩尽可能长,而且必须加强桩顶和承台的构造要求,条件许可时,可以要求建筑加厚顶板上的覆土。

6、地下室、基础在与上部抗震缝对应处应加强构造和连接(JGJ3-2002第4.3.10.4条)。

7、布桩时,应计算布桩系数及每平方米荷载,做到心中有数。

8、对于预制桩的处理:

①对于Ⅱ类桩,可以不处理(根据动测报告定)。

②对于Ⅲ类桩,应处理。处理方法可采用将钢筋笼伸至裂缝下2m或开挖处理(应较浅)。

③对于偏位桩,可以采用纠偏的方法处理,若单桩承载力没有问题,可以采用加大承台和地梁的方法来共同作用。

9、对于预制桩应进行动测(其余桩亦同)。

动测原则:单桩、两桩均动测,三桩动测两桩,四桩以上动测50%以上。当发现异常情况(桩偏位较大,Ⅲ类桩较多时),应加大动测桩数。

10、画桩位图时,应将轴力图放在一起,并且永久保留,以便日后校核。

11、做独立基础时,应根据地基承载力确定是否考虑计算底层砖墙荷载,当地基较好时,可通过地梁加腋的方法来自承重。

--对于结构计算和上部结构设计,我也总结了一些自己的经验,如果大家有兴趣的话,过几天我再打出来,和大家探讨探讨。